Djjomes skrev:Alm. Brugsgenstande er godkendt i danmark med en forsikring op til 13A. Ligeledes må man ikke forsikrer alm. Fuga el. Opus materiel med mere en 13A, de er ikke godkendt til mere. Der et par enkelte man gerne må sætte 16A på, den kvadratiske stikkontakt som i lægmandstale kaldes grisetrynen

den anden er en alm. stikkontakt u.afbr.
Det var det med loven. Sikkerhedsstyrrelsen har fastsat nogle regler omkring dette. Og de siger, at hvis man kan lave det nummer som bjergbryg snakker om, så skal de opmærkes med tydelig skrift, da det ikke er alm. lys installation. Håber det er svar nok.

Hej Djjomes
Jeg vil måske give dig ret i at det du skeriver er en god ide, men i følge stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6 som er det regel sæt der gælder for el-installationer i Danmark, kan jeg ikke finde hvad du siger
I følge Table 43D, som jeg har vedhæftet som billede, må kan tage en 10A stikkontakt og sættet 20A sikring forand til beskyttelse
Jeg har selv en stikkontakt i mit køkken der sidder på kraften ( Opus stikkontakt 16A)
Jeg er selv uddannet el installatør og har haft eget el firma. Jeg har lavet dette mange steder med god samvittighed.