UT 200

Alt i udstyr, flasker, Keg´s, osv.
Brugeravatar
BalstedBryg
Indlæg: 350
Tilmeldt: 15. apr 2009, 11:56
Geografisk sted: 6100 Haderslev

Re: UT 200

Indlæg af BalstedBryg »

Lunabryg skrev: Jeg skal dog indrømme at visse dele skulle samles flere gange fordi jeg missede en ting eller to.
Det var nok mest fordi jeg ikke gad læse vejledningen ordentligt.

Havde jeg brug for en ut200 mere ville jeg købe den som byggesæt igen
Nøjagtig det samme her.
Troede sagtens jeg kunne finde ud af at montere det skidt uden at læse manualen, og det kostede 1 stk UT200. Dvs., jeg læste manualen men kunne ikke få det de skrev til at passe, så jeg fulgte min egen intuition.

Ved nr. 2 fulgte jeg vejledningen til punkt og prikke, og så virkede den første gang.
Brugeravatar
maseol
Indlæg: 342
Tilmeldt: 10. feb 2010, 09:15
Geografisk sted: Nivå - Nordsjælland

Re: UT 200

Indlæg af maseol »

men hvis så prisen på en nogenlunde elektronik loddekolbe, i stedet for den billige Harlad Skrald, skal oveni, tror jeg fortsat bedst en samlet kan betale sig
Bryg hilsner
Thomas

Two beers or not two beers....that's the question
Lunabryg
Indlæg: 505
Tilmeldt: 14. sep 2007, 15:09
Geografisk sted: Esbjerg
Kontakt:

Re: UT 200

Indlæg af Lunabryg »

Jeg købte en loddekolbe tidligere fordi jeg godt kunne bruge en i ny og næ. Så det har jeg ikke spekuleret over.
Men man må jo aldrig gå ned på udstyr.....vel ;-)
Steen 6715

Wish U were beer ;-)
pipefiter
Indlæg: 293
Tilmeldt: 8. aug 2010, 23:55
Geografisk sted: 6200 Aabenraa
Kontakt:

Re: UT 200

Indlæg af pipefiter »

så fik jeg endelig købt sådan 2 stk termostater, nu skal de bare komme hjem så vi kan lave noget under gæret øl :)
Brugeravatar
Boje
Indlæg: 726
Tilmeldt: 4. nov 2007, 22:45
Geografisk sted: 6310 Broager

Re: UT 200

Indlæg af Boje »

BalstedBryg skrev: Troede sagtens jeg kunne finde ud af at montere det skidt uden at læse manualen, og det kostede 1 stk UT200. Dvs., jeg læste manualen men kunne ikke få det de skrev til at passe, så jeg fulgte min egen intuition.

Ved nr. 2 fulgte jeg vejledningen til punkt og prikke, og så virkede den første gang.
Hej Brian !

Nå så kom sandheden om den der UT200 endelig, den var ikke defekt, det var dig der var problemet ;-)

Hilsen Bo
.
Der er altid en måde, hvorpå tingene kan gøres bedre... - Gør det !
Thomas Edison
.
Brugeravatar
BalstedBryg
Indlæg: 350
Tilmeldt: 15. apr 2009, 11:56
Geografisk sted: 6100 Haderslev

Re: UT 200

Indlæg af BalstedBryg »

Boje skrev:
BalstedBryg skrev: Troede sagtens jeg kunne finde ud af at montere det skidt uden at læse manualen, og det kostede 1 stk UT200. Dvs., jeg læste manualen men kunne ikke få det de skrev til at passe, så jeg fulgte min egen intuition.

Ved nr. 2 fulgte jeg vejledningen til punkt og prikke, og så virkede den første gang.
Hej Brian !

Nå så kom sandheden om den der UT200 endelig, den var ikke defekt, det var dig der var problemet ;-)

Hilsen Bo
Troede for længst den sag var glemt :-O
pipefiter
Indlæg: 293
Tilmeldt: 8. aug 2010, 23:55
Geografisk sted: 6200 Aabenraa
Kontakt:

Re: UT 200

Indlæg af pipefiter »

Hej jeg har nu fået samlet den ene af de 2 UT 200 som jeg har købt, den anden viste kun 3 halve 7 taller, og den kan ikke noget andet, er der nogen af jer som har prøvet det samme.

Men jeg mangler en dansk manual, er der en som kan forklare mig hvordan den virker.

tak for alle der har svaret på denne tråd

med højt skum Flemming (6534)
http://www.bricksite.com/aggewaldbrygskue
Truntebryg
Indlæg: 5319
Tilmeldt: 15. nov 2008, 09:30

Re: UT 200

Indlæg af Truntebryg »

Du sætter en temperatur for både ”Ein” og ”Aus”

Eksempel Ein = 2,0 °C & Aus = 1,0 °C (viser nu Kühlen mode)

Nu gives der 220 V hvis temperaturen er over 2,0 °C, tilsluttes der så en fryser, så vil den kører, og temperaturen falder. På et tidspunkt bliver den 1,0 °C og de 220 V forsvinder (Aus) igen. Efter et stykke tid, stiger temperaturen til 2,0 °C og der gives igen 220 V (Ein)

Er ”Aus” højere end ”Ein” går den i varme mode – og den virker nu med f.eks en 100W pærer i et slukket køleskab / fryder.
Brugeravatar
Borg
Indlæg: 4743
Tilmeldt: 28. dec 2009, 17:46
Geografisk sted: Herning

Re: UT 200

Indlæg af Borg »

pipefiter skrev:... den anden viste kun 3 halve 7 taller, og den kan ikke noget andet, er der nogen af jer som har prøvet det samme.
Jeg tror at jeg prøvede det samme med én af mine. Det viste sig at jeg havde monteret displayet forkert. Den skulle bare drejes 180 grader.
Hilsen Erik Borg
http://www.borgsbryghus.dk" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.facebook.com/BorgsBryghus/" onclick="window.open(this.href);return false;
Brugeravatar
Christian Ernstsen
Indlæg: 770
Tilmeldt: 28. okt 2009, 12:21
Geografisk sted: Vejle
Kontakt:

Re: UT 200

Indlæg af Christian Ernstsen »

Truntebryg skrev:Du sætter en temperatur for både ”Ein” og ”Aus”

Eksempel Ein = 2,0 °C & Aus = 1,0 °C (viser nu Kühlen mode)
Jeg vækker lige denne tråd til live igen, da jeg har et spørgsmål om hvad I forskellige har af erfaringer med "Ein" og "Aus", når øl holdes afkølet i en kummefryser? Jeg er lidt nervøs for at brænde kompressoren af, hvis jeg slukker og tænder for strømmen for tæt på hinanden. Det er en gammel fryser jeg har, og på de ældre modeller var det god latin at man ikke slukkede for fryseren på væggen, mens kompressoren kørte, og så tændte igen indenfor et kvarters tid. Noget med at en kompressor godt kan opretholde et højt tryk, men ikke kan starte igen når der er højt tryk...

Så hvad har I valgt af sluk- og tænd-temperatur? Jeg har forsøgsvis sat dem til 1,0 og 3,5.

Og hvad når man placerer 20 liter stuetemperatur øl i en tom fryser. Eller 20 liter stuetemperatur øl i en fryser der allerede har f.eks. 40 liter 2 grader varm øl?

Eller er det fuldstændig ligegyldigt i praksis? :-)
Med venlig hilsen
Christian

Brygsetup: 25 liter elgryde, pumpe og modstrømskøler. 23 bryg i alt.
Brugeravatar
Borg
Indlæg: 4743
Tilmeldt: 28. dec 2009, 17:46
Geografisk sted: Herning

Re: UT 200

Indlæg af Borg »

Christian Ernstsen skrev:
Truntebryg skrev:Du sætter en temperatur for både ”Ein” og ”Aus”

Eksempel Ein = 2,0 °C & Aus = 1,0 °C (viser nu Kühlen mode)
Jeg vækker lige denne tråd til live igen, da jeg har et spørgsmål om hvad I forskellige har af erfaringer med "Ein" og "Aus", når øl holdes afkølet i en kummefryser? Jeg er lidt nervøs for at brænde kompressoren af, hvis jeg slukker og tænder for strømmen for tæt på hinanden. Det er en gammel fryser jeg har, og på de ældre modeller var det god latin at man ikke slukkede for fryseren på væggen, mens kompressoren kørte, og så tændte igen indenfor et kvarters tid. Noget med at en kompressor godt kan opretholde et højt tryk, men ikke kan starte igen når der er højt tryk...

Så hvad har I valgt af sluk- og tænd-temperatur? Jeg har forsøgsvis sat dem til 1,0 og 3,5.

Og hvad når man placerer 20 liter stuetemperatur øl i en tom fryser. Eller 20 liter stuetemperatur øl i en fryser der allerede har f.eks. 40 liter 2 grader varm øl?

Eller er det fuldstændig ligegyldigt i praksis? :-)
Det korte svar er: Ja, det er fuldstændig ligegyldig i praksis.

Min begrundelse for det er, at når kompressoren har kørt et stykke tid, og termostaten slår den fra, så er der også en "overskudsnedkøling" oplagret i rør og kondensator der gør, at temperaturen stadig falder lidt mere. Derfor går der også længere tid før temperaturen igen stiger op over ein-indstillingen. Samtidig er isoleringen af en fryser også så godt, at der faktisk går lang tid før temperaturen ændrer sig en grad. Det går naturligvis hurtigere, når man placerer øl deri, som har stuetemperatur, men min påstand er, at det ikke ændrer voldsomt på tænd/sluk-frekvensen.

Jeg har 1 grad mellem ein og aus. Og har haft systemet kørende i samme fryser i næsten to år uden problemer.
Hilsen Erik Borg
http://www.borgsbryghus.dk" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.facebook.com/BorgsBryghus/" onclick="window.open(this.href);return false;
Truntebryg
Indlæg: 5319
Tilmeldt: 15. nov 2008, 09:30

Re: UT 200

Indlæg af Truntebryg »

Der er jeg nok lidt mere forsigtig end Erik. Jeg kørte også med 1,0 og 2,0 °C i starten, men syntes at der var for mange tænd / sluk. Det mekaniske relæ i UT200 har jo en vis ”levealder” og der er ingen grund til at stresse det unødigt.

En indstilling på 0,0 og 3,0 °C vil jo give nøjagtig den samme middel temperatur – så det er sådan ca. det jeg kører med.
Besvar

Tilbage til "Udstyr"