400V til 3x 220V

Alt i udstyr, flasker, Keg´s, osv.
xillur
Indlæg: 20
Tilmeldt: 17. nov 2014, 10:28
Geografisk sted: Hundested

400V til 3x 220V

Indlæg af xillur »

Hejsa

Jeg har det problem at jeg kun har en 13A 220V gruppe i det rum, hvor jeg brygger og jeg bruger 2 gryder på lige over 2000W.

I rummet ved siden af, sidder der et ubenyttet komfurstik aka 380V 5 polet stik, som jeg påtænker at splitte ud til flere 220V med et kabel.

Jeg har et hyr med at finde pinout på sådan et komfurstik, nogen herinde der kan hjælpe? :-)
Dalmoseosebryg
Indlæg: 1167
Tilmeldt: 16. nov 2015, 20:44
Geografisk sted: Højelse 4623

Re: 400V til 3x 220V

Indlæg af Dalmoseosebryg »

http://www.harald-nyborg.dk/p2264/byggepladstavle-16a
Flat eller rundt stik ? hvis det er rundt kan du gå i Harald Klamborg og købe en byggestrømtavle så er den klaret
Senest rettet af Dalmoseosebryg 18. jan 2017, 22:13, rettet i alt 2 gange.
kbh36
Co-Admin
Indlæg: 410
Tilmeldt: 27. dec 2014, 19:43
Geografisk sted: 4571 Grevinge

Re: 400V til 3x 220V

Indlæg af kbh36 »

Er det fladt 5 benet, eller stort rundt stik?

Uanset hvad, så er der 3 * faser, 1 * nul, 1 * jord.
For at få 230 volt, så skal du bruge en fase og nul.

Jeg ville bruge et hanstik der passer i kontakten, et 5 leder kabel i den ønskede længde samt en monteringskasse hvor i du splitter op til 3 * 230 volt kontakter, som monteres i kassen.
Så er der ikke noget at stikke fingrene i.
/Klaus
Cenosillicaphobia is the fear of an empty beer glass. Jeg har ikke et alkoholproblem, jeg har en hobby.
xillur
Indlæg: 20
Tilmeldt: 17. nov 2014, 10:28
Geografisk sted: Hundested

Re: 400V til 3x 220V

Indlæg af xillur »

Det er det flade stik. Har materialer, mangler bare pinout, nogen der kan hjælpe med det? :-)
CarstenM
Indlæg: 162
Tilmeldt: 31. aug 2015, 15:21
Geografisk sted: Vejen - Sydjylland

Re: 400V til 3x 220V

Indlæg af CarstenM »

xillur skrev:Det er det flade stik. Har materialer, mangler bare pinout, nogen der kan hjælpe med det? :-)
Der skulle da gerne være tydelige markeringer i stik hvad der er hvad. Men ellers er det følgende hvis du ser fra ledningsende :
Fra venstre mod højre
N, L1, PE, L2, L3
Senest rettet af CarstenM 18. jan 2017, 22:18, rettet i alt 1 gang.
kbh36
Co-Admin
Indlæg: 410
Tilmeldt: 27. dec 2014, 19:43
Geografisk sted: 4571 Grevinge

Re: 400V til 3x 220V

Indlæg af kbh36 »

det står inde i stikket.

Hvis du åbner hanstikket, og holder ledningen ind mod dig selv, så er pin-out sådan her.

Nul, Fase, jord, Fase, Fase
(blå) (Brun) Gul/Grøn) (Sort) (Sort)
/Klaus
Cenosillicaphobia is the fear of an empty beer glass. Jeg har ikke et alkoholproblem, jeg har en hobby.
Truntebryg
Indlæg: 5319
Tilmeldt: 15. nov 2008, 09:30

Re: 400V til 3x 220V

Indlæg af Truntebryg »

Du skal være opmærksom på at 400V stikket helt sikkert er 16A - og der er ikke ret meget 230V materiel der er godkendt til 16A. (de gamle FUGA, de billige 230V stikkontakter, udtag osv.)

Derfor er byggetavlen den mest korrekte løsning - da den kører 230V ud via 3 stk 13A grupper.
CarstenM
Indlæg: 162
Tilmeldt: 31. aug 2015, 15:21
Geografisk sted: Vejen - Sydjylland

Re: 400V til 3x 220V

Indlæg af CarstenM »

Truntebryg skrev: Derfor er byggetavlen den mest korrekte løsning - da den kører 230V ud via 3 stk 13A grupper.
Ja, men samtidig meget at gøre ud af det.
Han fordeler netop sin belastning på 2x2kw på de to faser. Så han vil jo aldrig belaste udtag med mere end de er mærket til.
Brugeravatar
Michal
Indlæg: 330
Tilmeldt: 22. jul 2014, 11:17
Geografisk sted: Vejen - Sydjylland

Re: 400V til 3x 220V

Indlæg af Michal »

Carsten, dog! ;-) Belastningen har jo ikke noget at gøre med om materiellet er godkendt til den forsikring der sidder foran :-)
Men tager man en stikdåse (altså uden afbryder) er de godkendt til 16A (http://www.lk.dk/produkt/5703302156547/).

Er det meget at gøre ud af det med en "byggepladstavle"? Tja! Den er mere sikker overfor det vand der ind i mellem er i rigelige mængder i mit bryggeri og til 600,- (http://www.harald-nyborg.dk/p2264/byggepladstavle-16a), må jeg sige at jeg finder det en meget god løsning. Stikkontakter (13A) koster 90,- og dem skal du bruge 2 af og dertil en kasse at montere dem i + tiden til at få det monteret. Og når xillur spørger som han gør, må jeg gå ud fra at han ikke er elektriker - og så tror jeg han er bedre stillet med en professionel løsning.
Det flade komfur stik skal selvfølgelig stadig monteres på gummikablet, men så er han også klar.

Er de 600,- for dyrt kan man springe over hvor gærdet er lavere og bruge en forgrener (http://www.harald-nyborg.dk/p10988/cee- ... -400v-230v) til 248,- og det er jo ikke nogen herregård, men her er man så underlagt sin 16A sikring i tavlen.

Jeg brygger selv i garagen hvor jeg har et kombi stikk (http://www.harald-nyborg.dk/p6969/cee-k ... udtag-400v), 230V udtaget er i sagens natur forsikret med 16A og jeg har endnu ikke haft problemer med at have mine 2 2kW gryder sat til. Men jeg har så endnu til gode at have fuld blus på begge gryder på een gang, når jeg er i gang med at mæske starter jeg spargevandet og når jeg putter humlen i er spargningen jo overstået - men altså ikke noget problem at mæske samtidig med at jeg varmer spargevand.

Michal_dk
Udstyr:
2 x Nimbus 29 el-gryder
2 x modstrøms køler
2 x cirkulations pumper
CarstenM
Indlæg: 162
Tilmeldt: 31. aug 2015, 15:21
Geografisk sted: Vejen - Sydjylland

Re: 400V til 3x 220V

Indlæg af CarstenM »

Michal skrev:Carsten, dog! ;-)
Pis, BUSTED! :)
Dalmoseosebryg
Indlæg: 1167
Tilmeldt: 16. nov 2015, 20:44
Geografisk sted: Højelse 4623

Re: 400V til 3x 220V

Indlæg af Dalmoseosebryg »

Michal skrev:Carsten, dog! ;-) Belastningen har jo ikke noget at gøre med om materiellet er godkendt til den forsikring der sidder foran :-)
Men tager man en stikdåse (altså uden afbryder) er de godkendt til 16A (http://www.lk.dk/produkt/5703302156547/).

Er det meget at gøre ud af det med en "byggepladstavle"? Tja! Den er mere sikker overfor det vand der ind i mellem er i rigelige mængder i mit bryggeri og til 600,- (http://www.harald-nyborg.dk/p2264/byggepladstavle-16a), må jeg sige at jeg finder det en meget god løsning. Stikkontakter (13A) koster 90,- og dem skal du bruge 2 af og dertil en kasse at montere dem i + tiden til at få det monteret. Og når xillur spørger som han gør, må jeg gå ud fra at han ikke er elektriker - og så tror jeg han er bedre stillet med en professionel løsning.
Det flade komfur stik skal selvfølgelig stadig monteres på gummikablet, men så er han også klar.

Er de 600,- for dyrt kan man springe over hvor gærdet er lavere og bruge en forgrener (http://www.harald-nyborg.dk/p10988/cee- ... -400v-230v) til 248,- og det er jo ikke nogen herregård, men her er man så underlagt sin 16A sikring i tavlen.

Jeg brygger selv i garagen hvor jeg har et kombi stikk (http://www.harald-nyborg.dk/p6969/cee-k ... udtag-400v), 230V udtaget er i sagens natur forsikret med 16A og jeg har endnu ikke haft problemer med at have mine 2 2kW gryder sat til. Men jeg har så endnu til gode at have fuld blus på begge gryder på een gang, når jeg er i gang med at mæske starter jeg spargevandet og når jeg putter humlen i er spargningen jo overstået - men altså ikke noget problem at mæske samtidig med at jeg varmer spargevand.

Michal_dk
Nemlig og så ikke at forglemme at der er HPFI relæ foran hvis man bruger tavlen, hvis det er for at spare penge så er der en på DBA til 300,- dog ville jeg ikke selv spare her
Brugeravatar
dosser
Indlæg: 603
Tilmeldt: 10. nov 2010, 12:46
Geografisk sted: Løgumkloster
Kontakt:

Re: 400V til 3x 220V

Indlæg af dosser »

Truntebryg skrev:Du skal være opmærksom på at 400V stikket helt sikkert er 16A - og der er ikke ret meget 230V materiel der er godkendt til 16A. (de gamle FUGA, de billige 230V stikkontakter, udtag osv.)

Derfor er byggetavlen den mest korrekte løsning - da den kører 230V ud via 3 stk 13A grupper.
Helt sikkert? jeg har 14 380v stik i garagen (det gamle Bageri) hvoraf de 10 er med 10/13amp og kun 4 med 16amp så det er nok et spørgsmål om hvad stikkene i sin tid er sat op til, selvom normalen nok er 16amp
BAGER BRYG
Brygges i det gamle bageri og nydes i "BAGERIET" i Øster Højst.
Det er opbygget på fuldstændigt egoistiske tanker, kun med øje for personlig nydelse
Brugeravatar
Michal
Indlæg: 330
Tilmeldt: 22. jul 2014, 11:17
Geografisk sted: Vejen - Sydjylland

Re: 400V til 3x 220V

Indlæg af Michal »

Lige netop Dosser!

Bageriets maskiner var nok ikke allesammen godkendt til 16A forsikring og derfor har elektrikeren sat de røde pasringe i (hvis du bruger smeltesikringer) og her er det så kun 10/13A sikringer der kan gå i. Men typisk vil der nu alligevel være 2,5 mms ledninger/kabel mellem gruppe og udtag, dog ikke sikkert!

Er der i øvrigt nogen der har kikket på vores gryder, om de er mærket med 16A? hvis ikke jeg er helt forkert på den er det en del af CE mærkningen at det skal stå på dem.
Som Carsten kommenterede er det ikke noget der har den store betydning - så længe der ikke er noget der er i stykker.
Udstyr:
2 x Nimbus 29 el-gryder
2 x modstrøms køler
2 x cirkulations pumper
kbh36
Co-Admin
Indlæg: 410
Tilmeldt: 27. dec 2014, 19:43
Geografisk sted: 4571 Grevinge

Re: 400V til 3x 220V

Indlæg af kbh36 »

Den byggeplads tavle er nok en bedre ide end den jeg kom med, her er det kun 1 stik der skal monteres, og den kan jo bruges til meget andet.. :)
/Klaus
Cenosillicaphobia is the fear of an empty beer glass. Jeg har ikke et alkoholproblem, jeg har en hobby.
CarstenM
Indlæg: 162
Tilmeldt: 31. aug 2015, 15:21
Geografisk sted: Vejen - Sydjylland

Re: 400V til 3x 220V

Indlæg af CarstenM »

Michal skrev: Er der i øvrigt nogen der har kikket på vores gryder, om de er mærket med 16A? hvis ikke jeg er helt forkert på den er det en del af CE mærkningen at det skal stå på dem.
Nu nørder vi lige lidt.
Er CE mærkningen ikke kun KAN være mærket med og ikke SKAL? CE mærkning er jo i bund og grund en risiko vurdering.

Byggestrømstavlen må være det mest korrekte og så er man sikker på det virker og er lavet korrekt.
Besvar

Tilbage til "Udstyr"