sstje skrev:Man kunne jo bare starte med aflæsning af temperaturer og timere til at styre tiden, og så bygge på efterhånden.
Sendt fra min SM-G930F med Tapatalk
The DIY Hawk koster ca 250,- i UK, og altså ikke noget told osv. Den er perfekt til C++, BASIC and Visual BASIC
https://www.pc-control.co.uk/images/hawk_manual.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Fidusen – syntes jeg – på denne dims er at den leveres med en 18F4550 (nu kender jeg PIC controlerne ☺) og skulle projektet udvikle sig, så kan Microcontroller udskiftes på 10 sekunder. Den leveres med en standard firmware og skulle jo således være oppe og kører med software.
Jeg forestiller en løsning med f.eks. Hawken (eller en anden let tilgængelig) som interface til PCen, dertil syntes jeg der skal laves nogle småprint, som så styrer hvad folk nu har lyst til at sætte på af sensorer, relæer (mekanisk – SSR) osv. Mange har måske allerede følere i systemet som de gerne vil bruge (PT100, PT1000 osv).
Elektrisk er det jo utroligt nemt at tilslutte 1-Wire følere eller måske endda noget I2C bus halløj. Dog kræver det så lige ny firmware – og så bliver det hurtigt langhåret.
Hvis Strøm kan hente data op på skærmen, så lover jeg at jeg nok skal levere 0-5V på A/D converteren og smide et par relæer på udgangene
☺
Så idéen med den simple start, måle temperatur og regulere derefter er super. (incl X antal pauser med tilhørende tider)
*)
Vi skal dog bare lige beslutte hvilken:
- Controler ? (Strøm)
Temperatur føler ? (Borg)
Output vil nok være et SSR relæ, da den kan drives direkte og Borg og jeg kan styre vores gas ventiler ☺
Den forkromede løsning er en print med en buffer på udgangene og evt. lysdioder som indikator. Det vil lette fejlfinding i fremtidige projektor. (Vinter projekt)
*)
Da det nok er ret så nemt for Strøm – lige sideløbende at lave muligheden for:
- (Auto start af – så man ikke glemmer det) Regulerings sløjfe til spargevand
Stop af omrører efter mashout (eller sidste mæske step) + en lille pause og start af spargevand ventil/ pumpe.
Start af omrører bør være en knap på skærmen, da der sikkert er en del arbejde i gryden inden den skal køre. (evt også via en knap i bryggeriet)
Hvis temperaturfølerne måler over 110°C så bør programmet gå i alarm og stoppe al varme tilførelse
Indtil nu er der brugt:
- MashAD
SpargeAD
WorkingLedOUT - (arbejds lampe)
MashRegOUT – til varme styring af mæske
SpargeRegOUT - til varme styring af sparge
SpageValveOUT – tænd/ sluk af sparge ventil eller pumpe.
StirOUT – til omrører
AlarmOUT - rød blinkende alarm
StartStirINPUT – ekstern starterknap, til omrører, er jo lidt individuelt hvornår
Yderligere indikatore:
MaskOnLedOUT – indikator af igangværende mæske
SpargeOnLedOUT - indikator af igangværende sparge
MashFinishLedOUT – mæske færdig (evt. sluk af WorkingLedOUT)
Sensor:
TMP37 er en god temperatur måler, til start. Den giver 20 mV for hver 1°C
100 °C giver således 2000 mV = 2,0V
Umiddelbart giver PIC controleren A/D converteren 5V som reference – men dette kan ændres i firmwaren således at vi kunne sætte den til 2,048V - så får Strøm præcis delt de 100 °C op i 1000 ”trappetrin” = 0,1 °C per bit.
Da den medfølgende firmware bruger 5V så bliver præcisionen kun 0,25 °C men det er helt fint til start.
Fidusen er at TMP37 kan loddes direkte på Hawk printet og temperaturen kan aflæses i Celsius.
Pris 4 € + 3 i porto.
Med lidt held kunne den proppes ned i denne:
Future:
Boil indicator – nok lidt svær da sukker og lufttryk ændre temperaturen.
Kunne dog erstattes af en trykknap – (både PC og i bryggeriet)
Tænd for varme til humlegryde - (både PC og i bryggeriet)
Nu er der mulighed for Beep/Lyd for humle tilsætning. (både PC og i bryggeriet)
Timer startes og 3-4 indtastede tider køres.
For hver humletid, gives der en alarm og der tændes for en udgang til en evt. dispensor.
- HopPotHeatINPUT - start af varme til humlegryden
BoilStartINPUT – signal til indikering af kog i humlegryden
SoundOUT – kunne dog være AlarmOUT for at spare på udgange.
HopBoilOUT – start/sluk af varme til humlegryden
HopDisp1OUT – puls/ signal til humle dispensor 1
HopDisp2OUT – puls/ signal til humle dispensor 2
HopDisp3OUT – puls/ signal til humle dispensor 3
Så er der desværre ikke flere udgange ☺ HopDispxOUT kan dog også bruges til en LED lampe, så man kan se hvor langt man er i processen. (når Hop2 tændes, så slukkes Hop1 osv.)
Youtube -
https://www.youtube.com/watch?v=NNiwBl_035U" onclick="window.open(this.href);return false;