Hjemmebikset styring til gæringstemperatur
: 11. apr 2016, 20:12
I sidste måned byggede jeg er temperaturstyring til en gammel fryser, som jeg købte brugt, og som har plads til præcis én gærspand, hvis blot jeg accepterer, at der ikke er plads til et gærrør. (Det løser jeg så med køkkenfilm og et stykke elastik.)
Temperaturstyringen benytter en PI-controller, og i den første udgave af den, som ses på billedet, bruger man knapperne til at indstille den ønskede temperatur. Inde i apparatet sidder der en ZigBee-radio, som er koblet op til resten af husets ZigBee-netværk. Det gør det muligt for mig at indstille diverse parameter til PI-controlleren samt selvfølgelig den ønskede temperatur. Med passende mellemrum sender controlleren status via radioen, som jeg logger med husets server.
Grafen viser temperaturen siden den 18. marts. Den 31. marts hævede jeg temperaturen til diacetyl-pause, og fra den 4. april lod jeg temperaturen falde ved at indstille den manuelt. Den 7. april, hvor jeg omstak øllet, kom jeg i tanke om, at jeg bare kunne lade serveren sænke den ønskede temperatur løbende, hvilket ses på den efterfølgende jævnt faldende kurve.
Temperaturudsvingene kunne sagtens gøres mindre, men jeg har bygget styringen sådan, at kompressoren skal være tændt i mindst to minutter ad gangen, og at den først kan tænde igen efter et vist stykke tid. Ellers forkorter jeg dens levetid uacceptabelt.
I den nye udgave af controlleren kan man indstille det hele via en menu og tre knapper, og den kan styres via USB eller radio.
Temperaturstyringen benytter en PI-controller, og i den første udgave af den, som ses på billedet, bruger man knapperne til at indstille den ønskede temperatur. Inde i apparatet sidder der en ZigBee-radio, som er koblet op til resten af husets ZigBee-netværk. Det gør det muligt for mig at indstille diverse parameter til PI-controlleren samt selvfølgelig den ønskede temperatur. Med passende mellemrum sender controlleren status via radioen, som jeg logger med husets server.
Grafen viser temperaturen siden den 18. marts. Den 31. marts hævede jeg temperaturen til diacetyl-pause, og fra den 4. april lod jeg temperaturen falde ved at indstille den manuelt. Den 7. april, hvor jeg omstak øllet, kom jeg i tanke om, at jeg bare kunne lade serveren sænke den ønskede temperatur løbende, hvilket ses på den efterfølgende jævnt faldende kurve.
Temperaturudsvingene kunne sagtens gøres mindre, men jeg har bygget styringen sådan, at kompressoren skal være tændt i mindst to minutter ad gangen, og at den først kan tænde igen efter et vist stykke tid. Ellers forkorter jeg dens levetid uacceptabelt.
I den nye udgave af controlleren kan man indstille det hele via en menu og tre knapper, og den kan styres via USB eller radio.